人贊過
地鐵武林廣場站局部滲漏水杭州地鐵集團和杭港公司及時檢修 本報訊 前天和昨天,地鐵武林廣場站B出入口和站廳局部地方出現滲漏水,杭州地鐵集團和杭港公司及時進行檢修,并于昨天下午給媒體發來一份通稿,請廣大市民不必擔心。 通稿全文如下—— 12月11日,杭州地鐵1號線武林廣場站站廳層B出入口和站廳A端天花板上方因消防水管滲漏出現滴水現象,經工程人員現場搶修,至16點30分,B出口和站廳A端天花板上方消防水管滲漏滴水情況已處理完畢。 另外,B出口通道因伸縮縫滲漏(與此前定安路站滲漏水原因相同)導致局部地面出現冒水現象,專業隊伍將于運營結束后進行修補處理,預計工期約4-5天。 地鐵集團說,滲水問題對車站主體及列車運營安全均不會產生影響,請廣大市民不必過于擔心。 下沙延伸段三個站點 防滲漏水任務特別嚴峻 自11月24日開通試運營至今,杭州地鐵連續4起滲漏水,主要都發生在出入口,一部分是因為后期裝修施工引起,如之前湘湖站的消防水管伸縮節開漏滲水等,但都不影響杭州地鐵1號線車站主體結構以及隧道安全。 但這已引起杭州地鐵集團以及相關建設單位的高度重視,前些天,地鐵集團特意召集了一些參與地鐵建設的施工單位,強調在施工中要做好防滲漏水措施。 地鐵1號線目前在建的還有下沙延伸段三個站點,文海南路站、云水站和下沙江濱站。下沙靠海,以前是灘涂,地下水特別豐富,防滲漏水也成了建設中的第一要務。 文海南路站新增三道防水工藝 下沙的地下水很豐富,一般到地下1米5左右,就有大量地下水了。 昨天下午,我到文海南路站施工現場看了看,碰到了文海南路站施工單位的兩位負責人——中鐵三局杭州地鐵1號線東延伸段3標的書記周良和生產副經理徐月輝。 他們說,為了應對下沙的地下水,他們在文海南路站的連續墻施工中,新增了三道工藝。 一是在兩個水泥塊之間,澆筑一種“H”形鋼板,哪怕有水滲漏,也被鋼板擋牢; 二是在連續墻的外圍,在拼接處用三個高速旋噴樁向地基中壓入水泥,再強力攪拌,和連續墻一起形成一道堅硬的樁體; 三是在連續墻外圍地塊,開挖水坑,用水泵強力抽水,把地下水先抽到一定水位以下。這樣做連續墻的時候,外圍環境就相對比較干燥,容易施工。 那新增了這三道工藝后,還會漏水嗎? 周良和徐月輝說:“不會了,這是地鐵施工中最高等級的防水措施了。” 出入口防漏水也有一套方案 除了地鐵主體結構外,地鐵出入口的防漏水也很重要。 對于出入口防漏水,中鐵三局杭州地鐵1號線東延伸段3標也準備了一套方案。 徐月輝說,地下水,是地鐵建設的第一大敵,它們無處不在、無縫不鉆。如何打敗它,對所有的地鐵施工單位、設計單位、監理單位來說,是一場艱難但必須取勝的戰爭,他們會想盡一切辦法,絕不會退縮。 下沙延伸段估計2017年開通 目前,下沙延伸段的三個站點:文海南路站、云水站、下沙江濱站,建設還是蠻順利的,前期管線遷改已完成,正在打樁施工地鐵站點的圍護結構,為接下去的大開挖做準備。 計劃中,主體結構全部完成,要到2015年底,再加上鋪軌和裝修,估計到2017年下沙延伸段可以開通。 其中文海南路站,因為今后要跟8號線換乘,所以目前只做了南側的2號和3號兩個出入口。 下沙延伸段,還為今后過江到機場去,預留了條件。 來源:都市快報
|
使用高級回帖(可批量傳圖、插入視頻等)