擁有浙江省首條地鐵線路榮譽的杭州地鐵開通半個月以來,一直受到“滲水”問題困擾。昨日(12月12日)中午,繼湘湖站、城站站、安定路站及武林廣場站等四個站點后,西湖文化廣場站成為了第五個被“漏水”困擾的地鐵站點。
一位資深建筑業人士對《每日經濟新聞》記者稱,杭州地質環境與上海的相仿,按照目前的施工技術以及防水材料,滲漏問題應該都可以避免,對于連續出現滲漏感到不解。
站點連續出現滲漏
原本應對防水性能有著極高要求的地下軌道交通設施卻屢次出現“站內頻繁滲漏水”的尷尬景象。
昨日中午,杭州地鐵1號線西湖文化廣場站D出入口通道轉彎處附近,擺放著兩個水桶,滴答滴答的水滴從天花板落至水桶,水桶四周由警示線圍起,而北側同樣一個水桶在盛接水滴。
“說多不多,說少也不少。”現場清潔人員一面用擰干的毛巾置于掃帚清掃積水,一面描述,“不一會兒就半小桶了,昨天(11日)晚上,工作人員還來專業維修過。”據這位清潔人員介紹,西湖文化廣場站一些角落已經連續兩天出現滲漏了,除了此處,其他地方也存在滲漏問題。
滲水問題同樣出現在西湖文化廣場站B出入口,“差不多弄好了,”雖然昨日盛接水滴的水桶未出現,但防滑的提示牌底部接縫處周?chē)粩嘤兴従徱绯,?dāng)行人踩踏在銜接處上時,會有水流濺出。
12月11日,武林廣場站也多處出現滲漏,根據杭州地鐵集團解釋＞廳層B出入口和站廳A端天花板上方的滴水現象,是由于消防水管滲漏引起,而地面出現的滲漏則是因為伸縮縫滲漏。
同時,11月29日,杭州地鐵1號線城站站出現滲水現象;11月30日,地鐵湘湖站也出現漏水,12月2日,定安路站滲漏。按照杭州地鐵方面的說法,城站站漏水的原因是地鐵A2出入口與通道的對接口密封性不好,加之附近的地下水位較高,水從土層滲漏下來。湘湖站“水簾洞”般的漏水景象是消防水管開裂所致。而定安路站則是因為進站閘機上方沉降縫處產生不均勻沉降所致。
或與設計和施工有關
中國土木工程學會高級工程師、中國建筑學會防水技術專業委員會副主任吳明向《每日經濟新聞》記者表示,地鐵滲漏原因比較多,一般而言,地質狀況、地鐵站的設計和施工、以及管理都有可能引發滲漏,原因需要到實地深入調查后,才能判斷。
歌山建設集團有限公司高級工程師何光大向《每日經濟新聞》記者表示,混凝土密度、施工縫交接處等都是滲水的薄弱環節,容易產生滲水,目前,一般在地鐵施工過程中,都會用到抗裂抗滲性質的材料加到混凝土里,起到抗裂抗滲,但成本比較大,比較難處理屬貫穿性裂縫引發的滲水,屬于結構性的。
“杭州水位比較高,外圍水壓比較大,容易透水滲水”,何光大認為,“要看設計方是否能夠出臺行之有效的措施。”
“土質情況與上海接近,按照目前的施工技術和防水材料完全可以避免”,浙江省內一建筑研究院高級工程師則向《每日經濟新聞》表示,前提是要按施工要領進行施工,把細節處理好。目前所出現的連續滲漏問題,不排除與設計有關。
杭州地鐵集團有限公司有關負責人向記者表示,作為建設單位,不愿意看到目前所出現的連續滲水的問題,一直以來,對地鐵的防水要求都比較高。
吳明表示,施工過程中所采用的防水材料也可能導致地鐵滲漏。
杭州地鐵集團對于杭州地鐵1號線防水材料以及防水措施等防水工程,婉拒了《每日經濟新聞》記者的采訪。
作者:徐杰