為了幫助參加2018年一級消防工程考試的考生,在消防考試結束之后及時評估自己的分數,文都建考小編精心搜集整理2018年一級消防工程師考后真題,并由文都建考項目部教研老師親自給出答案解析,我們一起來看一下一級消防工程師2018年技術實務單選試題以及答案解析吧!
2018一級消防工程師《綜合能力》考試真題及答案
 

  1.【題干】某住宅小區物業管理公司,在10號住宅樓一層設置了瓶裝液化石油氣經營店。根據《中華人民共和國消防法》,應責令該經營店停業,并對其處( )罰款。
  【選項】
  A.三千元以上三萬元以下
  B.五千元以下五萬元以下
  C.三萬元以上十萬元以下
  D.警告或者五百元以下
  【答案】B
  2.【題干】某商業廣場首層為超市,設置了12個安全出口.超市經營單位為了防盜封閉了10個安全出口,根據《中華人民共和國消防法》,消防部門在責令超市經營單位改正的同時,應當并處( )。
  【選項】
  A.五千元以上五萬元以下罰款
  B.責任人五日以下拘留
  C.一千元以上五千元以下罰款
  D.警告或者五百元以下罰款
  【答案】A
  3.【題干】某服裝生產企業在廠房內設置了15天住宿的員工宿舍,總經理陳某拒絕執行消防部門責令搬遷員工宿舍的通知,某天深夜,該廠房發生火災,造成員工宿舍內的2名員工死亡,根據《中華人民共和國刑法》,陳某犯消防責任事故罪,后果嚴重,應予以處( )。
  【選項】
  A.三年以下有期徒刑或拘役
  B.七年以上十年以下有期徒刑
  C.五年以上七年以下有期徒刑
  D.三年以上五年以下有期徒刑
  【答案】A
  4.【題干】某消防技術服務機構,超越資質許可范圍開展消防安全評估業務,消防部門依法責令其改正,并處一萬五千罰款,該機構到期末繳納發狂,根據《中華人民共和國行政處罰法》,消防部門可以采取( )的措施。
  【選項】
  A.限制法定代表人的人身自由
  B.吊銷安全評估資質
  C.申請人民法院強制執行
  D.強制執行
  【答案】C
  5.【題干】高某取的了國家級注冊消防工程師資格,受聘于某消防技術實務機構并依法注冊,高某在每個注冊有效期應當至少參與完成( )消防技術服務項目
  【選項】
  A.10個
  B.7
  C.5個
  D.3個
  【答案】D
  6.【題干】某單位新建員工集體宿舍,室內地面標高±0000m,室外地面標高-0.0450m,地上7層,局部8層,至七層為標準層,每層建筑面積1200m2,七層屋面面積層標高±21.0000層為設備用房,建筑面積290m2,八層屋面面積標高±25000根據現行國家標準《建筑設計防火規范》(GB50016),該建筑類別為( )。
  【選項】
  A.類高層住宅建筑
  B.類高層公共建筑
  C.多層住宅建筑
  D.多層公共建筑
  【答案】D
  8.【題干】某消防工程施工單位對已安裝的消防水泵進行調試,水泵的額定流量為30L/s,形成為100m,系統設計工作壓力為1.0Mps.下列調試結果中,符合現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974)的是( )。
  【選項】
  A.自動直核啟動消防水泵是,消防水泵在60s是投入正常運行
  B.消防水泵零流量時,水泵出水口壓力表的顯示壓力為1.30MPs
  C.以備用電閥的切換方式啟動自動水泵是,消防水泵在2min是投入正常運行
  D.消防水泵出口流量為45L/s時,出口處壓力表顯示未0.55MPs
  【答案】B
  9.【題干】某旅館,底下1層,地上4層,每層高4m,設置常高壓消防給水系統,高位消防水池設于100m外的山坡上,于建筑屋面高差60m,根據現行國家標準《消防給水及消防栓系統技術規范》(GB50974)改旅館消防給水系統的調試方案可不行的內容是( )。
  【選項】
  A.水源測試
  B.消火栓調試
  C.給水設施調試
  D.消防水泵調試
  【答案】D
  12.【題干】根據現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084)屬于自動噴水滅火系統防護冷卻系統組件的是( )。
  【選項】
  A.開式灑水噴頭
  B.筆試灑水噴頭
  C.水幕噴頭
  D.雨淋報警閥組
  【答案】B
由于字數原因,想查詢完整試題的可以到請到文都網,去文都建考板塊首頁,會看到入口。本文轉自文都,僅供學習。